Q系統PLC控制電機,利用皮帶傳動風葉運轉,為防止皮帶斷,而風葉未運轉,現在的做法是在皮帶輪上安裝一凸出塊,利用一接近開關檢測脈沖信號,從而反饋給PLC,此信號很簡單只是電機有輸出,風葉的皮帶輪有在運轉,在實施過程中,發現風葉轉速達到3000轉,此接近開關檢測頻率跟不上,故信號不是很穩定,請各位推薦下,應該選用哪種開關較合適,謝謝!
或者有更好的方法達到反饋的目的
yangjiyao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 99 點
下載積分: 416 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2007-08-31
最后登錄: 2024-12-14
查看yangjiyao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-12 10:45
應該是PLC輸入點反應不過來。