美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-04 10:59
公司有一臺設備用市電水泵的壓力有1.5KG  但用75KW發電機后壓力只有0.5KG是怎么回事啊?風機的風也下降不少,功率,電壓、頻率都正常的   400V/50HZ   。但是原動機的轉速沒法調整  一調電壓、頻率都上去了,而情況也沒有什么太大的變化  哪位師傅遇到過這樣的情況   ?指教。
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-06 13:27
相序不可能反  因為整個馬達柜不只是這倆個電機而已   還有很多電機的  只要沒有要求壓力的電機都沒有問題  找廠家看看吧
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-06 13:46
搞定了   因為別的電機都用了變頻器   應該是相序反了   不過那個設備現在不能停  沒法試   應該是沒有什么問題了  謝謝師傅們的指點   不然翻船了