美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-04 10:59
公司有一臺設備用市電水泵的壓力有1.5KG  但用75KW發電機后壓力只有0.5KG是怎么回事啊?風機的風也下降不少,功率,電壓、頻率都正常的   400V/50HZ   。但是原動機的轉速沒法調整  一調電壓、頻率都上去了,而情況也沒有什么太大的變化  哪位師傅遇到過這樣的情況   ?指教。
clg01866
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 365 點
下載積分: 10716 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2024-12-25
查看clg01866的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-05 13:45
樓主怎么沒有揭曉答案,難道這么大師幫你出主意,你還沒搞定?