美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-21 14:45
圖片:
幫我看看這個程序,為什么狀態s20轉移到s21后,狀態s20不能復位呢?順控指令不是一個狀態轉移到另一狀態,前一狀態自動復位嗎?難道還要用rst s20來復位嗎?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-24 17:14
請問樓主是用什么軟件編的程序?
FXGPWIN  還是GX Developer編寫的。
如果是FXGPWIN 編寫的此程序就是這樣的。
如果是GX Developer編寫的程序那你是將步繼電器S作為普通內部繼電器
使了。
[ 此貼被雪花飄飄在2008-02-24 17:22重新編輯 ]