美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

我不會飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 117 點
下載積分: 603 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-02-19
最后登錄: 2024-10-16
查看我不會飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-16 22:39
關于OMRON的E5ZE-8AQHD1PB和E5ZE-12AQHD1PB這兩種溫控器有使用經驗的大神么?

看說明書了解到通過PID或ON/OFF開關來控制的,輸入用熱電偶或者鉑電阻溫度計,但時怎樣輸出就不懂了。。

輸出控制的是SSR?SSR再控制電熱絲的加熱么?

關于溫控器里面的AUTO-TUNNING是一個什么功能?

請有經驗的大神幫助一下我這個菜鳥。

萬分感謝
天山雪蓮3975
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 248 點
下載積分: 731 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2024-11-26
查看天山雪蓮3975的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-17 16:39
今天看到 歐姆龍溫控表 一般輸出分三種形式  一個是 R 繼電器輸出  一個是 SSR  一個是模擬量 4-20MA  或者 0-10v  
SSR 就是固態  繼電器 AT  是PID 自整定 可以使溫度控制準確 一般都需要自整定
樓主留言:
如果那個AUTO_TUNNING是PID的自整定,那么PID的那些參數是要自己設定的吧。
我這邊輸出是SSR,SSR輸出就可以直接控制溫度了么?
或者還要SSR在的輸出端接電熱絲之類的加熱裝置?
leiyoushu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 203 點
下載積分: 476 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-05-02
最后登錄: 2022-10-12
查看leiyoushu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-18 09:32
同意1樓的說法,不過看你用什么樣的熱電偶,有K、R、C低溫型有PT-100的等等!
樓主留言:
對于OMROON的這兩種型號,8是輸入點數,A是標準模式,Q是電壓輸出,H是heater burnout and SSR failer detection,D1是compoBUS/D,P是鉑電阻溫度計輸入,B是有casing。
這些事說明書上的解釋。