美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-19 14:08
上午有個朋友找我幫忙,是一臺滾槽機,他說PLC有一個點壞了,想改用別的點(PLC上有閑置的點)可不管怎么接線輸入點的小指示燈就是沒反應,PLC型號是DVP-14SS的。按照臺達使用手冊上說的那個PLC上的S/S就是輸入端得公共點(像三菱的COM一樣),可是它還有另外一個含義,就是接線不同S/S的內部觸發也不同,就是歐版的接線方式。我朋友這個PLC就是,就是說如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信號進去觸發,也就是NPN信號。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信號進去觸發,也就是PNP信號。最后把那個X5(備用點)接到0V上就好了(NPN信號)。希望對大家有幫助。
cailu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 792 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-05-10
最后登錄: 2019-04-30
查看cailu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-30 08:20
很常見啊、、、三菱也可以雙向輸入啊