大家好,我遇到一個用組合開關控制電機正反轉的設備。現象如下:正轉可以正常啟動,當切換到反轉狀態時,不能正常啟動,電機有響聲。當用萬用表量其中兩相電壓時,隔3-4秒鐘,電機反轉可。(三相電機,只有用萬用表量固定的兩相時會出現這種想象)。求高手指點。謝謝
楊康
學海無崖
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 21:45
接觸不良了。