美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

haichengwcj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 220 點
下載積分: 770 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-08-24
最后登錄: 2020-01-03
查看haichengwcj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-24 20:10
有5臺電機要求同步,我想用一個電位器,給plc的模擬量輸入,然后分一下,變為5路輸出。作為5臺變頻器的輸入,然后測出5臺電機的速度,反饋回來,和給定比較,用變頻器的pi控制,形成閉環控制。大家給個建議,看看合理么。還有沒有更好的方法?謝謝大家。
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-27 13:05
加同步控制器,反饋信號接到同步控制器上自動調節,不過成本要增加1500,8路同步控制器是1500左右吧,這樣PLC程序很簡單的,系統響應速度也很快,我做過幾條要同步的生產線都是這樣做出來的