有一個7.5KW的電機,一上電就跳,測量線圈電阻對稱且在范圍內,
測絕緣也都在200兆歐以上,剎車端子不接線也跳,
軸承也沒卡死跡象,用手可以輕松轉動,急待大神幫助……
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
scxclzyzb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 839 個
工控威望: 894 點
下載積分: 31100 分
在線時間: 621(小時)
注冊時間: 2009-10-25
最后登錄: 2024-12-23
查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 20:25
若是剛安裝的,可能是空開的選型不對,若是也在運行的,電機相間短路的可能性比較大。