hwl666
級別: 略有小成
|
資料中說實際狀況中低水位檢測器采用常閉接入, 那我的理解是有水時低水位檢測器被觸發為常開狀態,X002無信號輸入也為OFF,與資料中的理解相反,不知道是那里出了問題? 我認為在實際設計中低水位檢測器采用常開接入,這樣低水位檢測器失效時就不會被觸發,PMP1就不會工作, 哥哥們幫忙分析一下啊.感謝!(資料見圖) |
---|---|
|
hwl666
級別: 略有小成
|
描述:圖一
圖片:
描述:圖二
圖片: 我的意思是低水位檢測器使用常開觸點接入時可完成檢測器失靈PMP就停止工作的功能, 但文中標示部分(圖一)是說低水位檢測器使用常閉觸點接入,我認為當容器內有水-->常開觸點閉合,常閉斷開-->內部繼電器X002無輸入-->PMP無法工作,因此程序無法正常運行;如果低水位檢測器失靈,那檢測器常閉接入,按下啟動按鈕,PMP仍舊工作,無法起到安全失效的作用啊?(圖二) 老鳥幫忙分析下,感激! [ 此帖被hwl666在2011-04-28 21:49重新編輯 ] |
---|---|
|
hwl666
級別: 略有小成
|
資料里說低水位檢測器使用常閉觸點接入,那還可以使用本程序嗎? 我覺得使用本程序需建立在低水位檢測器使用常開觸點接入 |
---|---|
|
hwl666
級別: 略有小成
|
圖一)是說低水位檢測器使用常閉觸點接入,我認為當容器內有水-->常開觸點閉合,常閉斷開-->內部繼電器X002無輸入-->PMP無法工作,因此程序無法正常運行,就有問題了;另一方面如果低水位檢測器失靈,那檢測器常閉接入,按下啟動按鈕,PMP仍舊工作,無法起到安全失效的作用啊?(圖二) 感謝wwcwwc的指點,能幫忙詳細分析下整個過程嗎?到底是那個點分析的有問題,小弟真的是想不通啊! |
---|---|
|