美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lankus44
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 108 點
下載積分: 594 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-04-20
最后登錄: 2012-08-04
查看lankus44的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-26 13:22
如下情況能否達成?

1)急停后,PLC不斷電,只是清除所有非斷電保護區里的數據
2)急停解除,按下復位按鈕,PLC從STOP進入到RUN狀態

也就是說如何能在不實際斷電的情況下,用指令模擬斷電后再起電,以達到初始化的目的??

我用的FX3G系列。感謝!
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 13:29
急停的概念樓主沒有搞清楚,急停應該是不進入PLC,進入PLC的只能認為是偽急停,STOP進入RUN,樓主完全可以用鑰匙轉換。清除數據可以在PLC中做RST、MOV等等。
餓米豆腐