lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
|
我們都知道變頻器的速度給定中外部給定主要是用電位器,或者模擬量輸入給定!一般的變頻器都有上面的那幾種給定方式! 但是也有的變頻器只有其中一種,比如ABB的ACS150的速度給定的接線端子只有AI1,GND,沒有10V電源,那么這種情況我們要怎么才能用電位器來調速呢! 這是我遇到的一個實際維修實例,當時我朋友打電話給我說電位器只接了兩根線,就是AI1和GND,而且原來機器都正常用得好好的,我怎么也不相信! 他問我是不是需要換個變頻器,我告訴他換變頻器也是一樣的結果!! 因為沒有電源,電位器根本無法給定! 最后的處理方法,我讓他在電位器上串一個電阻,那個電阻接在變頻器的24V端子上,這樣就可以正常調速了! 還有一個實例是穆勒的變頻器,它的輸入就只能接電位器,不能用PLC的模擬量輸出來調速! 有的速度給定還可以用網(wǎng)絡上的CAN或MODBUS通信來進行速度給定! 所以在選擇變頻器時速度給定也是要注意的,型號差一點就可能差得遠了,但是參數(shù)設定到是同一品牌的很多的型號變頻器都是通用的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|