foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無 論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣? |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
我來說兩句,第一圖出現燈亮,可能是行程開關有問題,如用閉點或線接觸問題。 有關繼電器,紅色的按鈕為停止用的,按下后,常閉與常開都動作,前提是你的:REAST按鈕放在H位置,若放在A處的話,按STOP后,常閉與常開都立刻復位。我個人認為是你的REAST按鈕位置的問題。 |
|
---|---|---|
|