美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

老怪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 111 點
下載積分: 539 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2022-03-18
查看老怪的 主題 / 回貼
120樓  發表于: 2011-06-05 23:09
急停必須要斷開主電路
c陳建國
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看c陳建國的 主題 / 回貼
121樓  發表于: 2011-06-09 18:02
急停接常開的接法在理論上是可以的,但現場實際都是接常閉的,否則你會造成意想不到的麻煩。就像照明回路里,開關接到火線上和零線上都能實現對照明的控制,但會造成嚴重的安全隱患。
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 296 點
下載積分: 531 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2024-09-10
查看憶江南的 主題 / 回貼
122樓  發表于: 2011-06-09 22:43
人家沒錯,你當然看不出錯在哪里了
呵呵,只是習慣問題
自動化專業設計 ——設計不一樣的人生
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
123樓  發表于: 2011-06-09 22:45
引用
引用第4樓dream8888于2011-05-05 15:02發表的  :
二樓說的有道理,急停走PLC的話常開常閉都可以,但是如果斷線呢!呵呵

就算你用的是常開那么斷了線你能剎住車?嘿嘿
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
124樓  發表于: 2011-06-09 22:48
接常閉,否則一旦線路出問題,(斷線),你就不易感覺到,將失去了急停的作用。造成嚴重的事故
秦漢
wshwsh123tm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wshwsh123tm的 主題 / 回貼
125樓  發表于: 2011-06-10 00:39
接常開常閉,電路都能工作,但是一斷線常開就有問題。正常接常閉。
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
126樓  發表于: 2011-06-10 16:16
呵呵,看了大家的說法,各有個的道理,其實是你們誰都沒有錯;這個問題分成幾種來說,看設計者的意思
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
127樓  發表于: 2011-06-10 16:48
最好還是接常閉點進PLC輸入,在程序中使用常閉點。這樣當外部急停按下后,輸入點斷開,觸點恢復導通。
山河今仍在,壯志在何方?
1138332794
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看1138332794的 主題 / 回貼
128樓  發表于: 2011-06-10 18:12
這種急停,一旦線路出問題(斷線)將失去了急停的作用。造成嚴重的事故
余清華
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看余清華的 主題 / 回貼
129樓  發表于: 2011-06-10 20:53
  
fudong
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-12-13
查看fudong的 主題 / 回貼
130樓  發表于: 2011-06-10 21:22
支持 接急停接長閉點,二樓說的好 常開如果斷線 那就不能起到急停的作用, 而常閉點 按下時 有明顯的斷開點
zhy0011520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 310 點
下載積分: 985 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2024-11-28
查看zhy0011520的 主題 / 回貼
131樓  發表于: 2011-06-10 22:45
一般普遍流行做法是都是接常開,這和個人愛好有關,也可以是常閉