樓主  發表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
昆侖通態解密,Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
liuguanglei4
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 194 點
下載積分: 10129 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-11-26
最后登錄: 2024-08-16
查看liuguanglei4的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-09 14:53
ISO 有一個機械設備安全標準它對于安全回路定義主要如下:
1)安全回路必須是獨立的(注:僅使用 PLC 做急停功能無法避免由于編程錯誤或 PLC 故障導致的安全隱患)
2)安全回路是要有冗余的(注:即急停開關使用兩 NC 點整機主動力接觸器2 個做串連等)
3)安全回路是要有自動的動作周期檢測的(注:在每個安全回路動作周期對安全回路是否存在故障隱患做自動檢測,有則阻止機械重啟。個人認為診斷的方法是 (安全通道1 XOR 安全通道2)為真則2條安全回路必定有一條為無效狀態,這時我們要阻止設備的重啟直至隱患被排除。))
4)安全回路的監視范圍和安全回路的等級要于安全評估中的事故風險等級相對應。(例如:符合上述安全標準的設備,都采用了等級為4 的雙通道安全繼電器)
事實上該標準實現了在同一時刻不出現同樣的故障時安全回路一定可有有效的動作。

歐美國家對于安全生產的重視和管理的力度同國內根本就不在一個層面上,這就使得設備安全性被做為一項學科,一項產業來做,和他們比我們確實存在代差。這即是我們所有從業人員的責任更是國家相關部門的責任。沒有這幫無為而無所不為的東西哪來的那么多安全事故。