hawson
QQ:1056748134
級別: 論壇先鋒
|
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。 |
|
---|---|---|
|
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
|
正常情況下是沒有什么問題的,但是要是開關接線斷開了,在這種情況下要是想停機是停不了的,會出現危險。所以最好用不要用這種方式做保護。 |
---|---|
|