美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-01 19:37
急停:緊急停止

在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。
不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序設計時,怎樣才較合理。
思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。
思路2、利用特殊繼電器中止程序。
思路3、直接斷開PLC電源。

有經驗的朋友給點意見,謝謝!
zlj2007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zlj2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-08 18:36
一般情況下,一個機臺有三種工作模式:單動,自動,手動。停止只在自動時有效,即機器在一個工作周期中的某個工位,當按下停止時機臺會在本次循環完成后停止。此時的停止相當于暫停。當然急停被按下時,機臺應該立即停止,當拔出急停并且按下復位后,機臺應能接著原來的工位運行,當然了,如果你停電了,所有氣缸都斷氣了, 這時只能先歸位(程式歸位與動作歸位)。只能具體問題具體分析了!!!