有一個800VA的變壓器,380V變220V的,小弟弄不清楚,變壓器380V端得斷路器應該選擇多少安的,謝謝各位大俠教下小弟。。。
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 19:34
根據  P=I.V    計算所得 I=P/V      I=2.1A    也就是說初級電流最大  2A       現在開關咋選你應該清楚了  
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看心情不錯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-08 19:59
引用
引用第3樓zhaol于2011-05-08 19:37發表的  :
謝謝心情不錯大哥和2樓得字母大哥,但是為啥子我選了4A的斷路器,有時候合都合不上呢,換成6A的就好了。。。


1,斷路器的質量要好
2,選D型斷路器,

開關選得太大,起不到保護作應
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看心情不錯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-08 20:06
互相學習   相互幫助  應該感謝站長給我們的這個平臺
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看心情不錯的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-08 20:12
引用
引用第12樓535357于2011-05-08 20:09發表的  :

你說的5倍沖擊電流,也才10A啊,4A的空開至少能承受多倍的瞬時脫扣電流啊,5倍?5X4=20A,也不至于跳閘。
些題目是小問題,大學問。

所以我說,斷路器的質量要好