美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-10 19:01
圖片:
電路如下圖,
圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。
保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。
保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。
另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。
但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。
怎么解釋這個原因?????
[img]Http://m.le-linge.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-10 19:04
再上傳一個PDF格式的。
等待中……&………………&
附件: 4-7-Model.pdf (91 K) 下載次數:44
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
2樓  發表于: 2011-05-10 19:28
T1與S1、R1都有正常的390V的電壓。
我下邊用的是三菱的變頻器都可以正常工作 ~!
我不解啊~~!!~!~!??~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~?
我糾結啊~!~!~!~?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!
3樓  發表于: 2011-05-10 19:34
R0、S0、T0之間有390V線電壓,與N線有220V 左右的相電壓。

R1、S1、T1之間有390V 電壓。
但是,T1端接了一條線引到保險器。
T1與N線就同有電壓,R1、S1與N線都 有電壓。
當我把到保險器的T1線拆下后,斷路器下端的R1\S1\T1與N線都有電壓~!
神奇啊~!~!~!~!
4樓  發表于: 2011-05-10 19:55
引用
引用第5樓渤海邊于2011-05-10 19:34發表的  :
你那T11和N之間那個圓的是什么東西呀,是不是那個東西壞了。導致N線上帶有和T11同相的電壓。你量一下N線和其他兩條線的電壓。

T11與N線之間那個圓的就是單相220V風機啊~!如果說它壞了,那么我用第二個風機一個接N一個接R1或者S1的時候,這兩個風機都會正常轉。
可以這樣說,保險器的T1線接在哪一相上,哪一相就與N線沒有電壓。。。。


同時上傳一個電路圖CAD版 的~!
附件: 4-7.rar (111 K) 下載次數:18
5樓  發表于: 2011-05-10 20:21
引用
引用第6樓guochunyi于2011-05-10 19:38發表的  :
應該是有電壓的。如果沒有電壓,風扇能轉動,那才叫奇怪呢。

現在的問題是應該有電壓的沒有電壓~!~!?~!~!?~!?~!?~!
6樓  發表于: 2011-05-10 21:02
引用
引用第7樓渤海邊于2011-05-10 19:43發表的  :
你把TI的保險摘掉,量保險上口的線和N線的電壓如果正常,那就是T11和N線之間的那個東西有問題了。

這樣與你說吧,
我再原電路上再加一個風機2,規格型號與原風機一樣。
把風機2的一條線接在N線上,另一條接在T1上。也就是在保險器進線端。
那么這兩個風機都不工作。
但是 ,可但是,但可是,但是可………………
把風機2一條線接在N線上,然后 分別接在R1和S1上,那么原電路風機與后裝的風機2都能正常轉動。
這怎么解釋啊?????????

神奇啊~!
7樓  發表于: 2011-05-10 21:37
引用
引用第14樓sunshj于2011-05-10 21:14發表的  :
N線沒問題,你確保T1-S1,T1-R1之間有380V嗎?是不是T1不通他對N線220V是S1或R1通過VVVF反饋的假象電壓?

我也這樣想過,
但是把變頻器上斷路器分斷后?br />我測量過R0、S0、T0的上一級斷路器,三相電壓及三相與N線的電壓都是正常的。
8樓  發表于: 2011-05-11 05:31
引用
引用第20樓wei0212007于2011-05-10 22:09發表的  :
線路是剛布好的還是老線路?如果是新布好的,檢查一下是不是接線錯誤。如果是老線路,檢查一下是不是T1;T11電線有斷路的。

新做的線路,電氣元件包括線材都是新~!~!
只要把保險器的上端線T1拆掉,那么T1與N還有220V的電壓的。這是正常的,。
可關鍵的是,保險器的上端線T1接到R1或者S1那么R1或者S1就沒電壓。
恢復原電,使風機如圖接線。
那么再加第二個風機,F(xiàn)AN2。
一線接N上,一線接R1或者S1,那么兩個風機都可以轉。。
這是為什么呢?????
9樓  發表于: 2011-05-11 05:35
引用
引用第21樓胡驕陽于2011-05-11 00:45發表的  :
換掉空開下端到保險上端的那條線,包括接線端子等換新試試。

如果這條線斷路,那么怎么解釋。下邊這種現象?
再加第二個風機,F(xiàn)AN2。原風機電路不變,如圖。
Fan2 一線接N上,一線接R1或者S1,那么兩個風機都可以轉。。
這是為什么呢?????
10樓  發表于: 2011-05-11 09:52
這個帶有標注說明的。
附件: 4-7-Model標注.pdf (222 K) 下載次數:9
11樓  發表于: 2011-05-11 16:28
引用
引用第27樓胡驕陽于2011-05-11 12:49發表的  :
沒那么復雜吧,這樣的現象不是你的線沒做好就是接錯了線。如果風機的相線沒有段,那么很有可能風機的零線斷了。
你另外接一個風機2在R1和S1上,兩個風機都能轉,那你1號風機的零線沒有問題嗎。兩個風機之所以能轉,原因是你把風機1和風機2串聯在了380V之間,每臺風機所得的電壓是200V所以才能轉的。

我說明一下,我另接風機2分別在R1與N線、S1與N線。然后兩個風機都能工作`~!~!
正常運行`~!
[img]Http://m.le-linge.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go