樓主  發表于: 2011-05-10 22:03
前天幫朋友組裝一臺機,裝好調試時原本有計數報警用的一個報警器沒有,看了一下PLC的Y3是報警輸出,但工作方式是每隔一秒燈亮一下,共亮5次,把一DC24V的蜂鳴器接上后根本就不會響,請問是不是輸出時間太短而驅動不了蜂鳴器造成的,那又如何接才能讓蜂鳴器響呢?
江湖好學士
vancouva
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 397 點
下載積分: 4689 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2024-10-06
查看vancouva的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-11 09:05
首先確認,蜂鳴器是好的;PLC的Y3的COM已經接上相應的電源,再就是你的蜂鳴器不應該是短音的。