美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xm372494067
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 296 點
下載積分: 439 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2023-08-29
查看xm372494067的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-15 21:31
我有幾臺變頻器,想設置成若有故障在斷電后再上電自動復位,有高手能幫幫忙嗎?
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-16 12:34
變頻器內有這個參數的,叫做 自動重啟、自動重啟嘗試次數。。這表示變頻器在發生故障后,會自己清除一些可消除故障,當是有嘗試次數限制的,如果故障依然存在嘗試次數達到后,變頻器會停機。一些可消除的故障包括暫時性的過電流 過電壓 過負荷等。一些外源性控制信號(如模擬量)的丟失將不能成功復位。需要注意的是,此種功能必須保證任何自動重啟都不會照成人員和設備的損壞,否者建議不要使用此功能。本人在一個生活區供水項目上使用過,感覺效果還可以。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(283276325) 學習了