美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-24 20:40

  


大家看變頻器的接線圖,公司變頻器是模擬量控制頻率的,電腦控制啟停,看接線端子14沒有接,只接了13,那么13啟動信號過來了,電機是正轉,這個沒有問題。我想讓電機啟動后是反轉,就安裝接線圖把14和10短接了一下,但是啟動變頻器后怎么還是正轉,怎么回事呢?電機怎么反轉不了。我看變頻器的設置是ABB標準宏,也沒問題啊,為什么短接14和10電機不反轉呢?怎么回事請大家指教,謝謝
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-30 10:08
如果默認設置,一切正常樓主的做法是可以反轉的,事出必有因,首先確認你的短接輸入變頻器是否收到,查看參數0118.0119,如果沒收到那可能是端子壞了,然后確認1003是不是設置的雙向,有些場合電機不允許反轉的,然后檢查參數是不是別的參數設置了DI2,ABB的端子可以通過設置改變端子功能,一般是第10~16組設置的比較多,如果你有中文面板,可以在里面看到已修改過的參數。還有就是修改了參數,最好斷電,再上電,有些參數是需要斷電再上電才能生效的!
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com