美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hogoqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 146 點
下載積分: 607 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-03-13
最后登錄: 2022-07-12
查看hogoqiu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-26 13:49
我在加了10米線溫度盡然比以前上升了4度,不動程序的話能否有辦法解決?
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 21:03
溫度上升4度,阻值增大了2歐左右,樓主可以先在電阻側量一下阻值,再到你加長線后的地方量一下阻值,應該可以判斷出阻值升高的地方了,然后再去解決阻值升高的問題,應該不需要動程序的
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-29 18:15
我用的Pt100傳輸距離可有近百米噢,照樣沒問題