美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-27 22:28
我想問一下各位大哥們,仿真器跟PLC到底有多大的區別。語句指令:
LD  >=  D0  K2995    與   LD  >=   K2995    D0    有什么區別?
我仿真的時候 LD  >=  K2995  D0   就不執行或者是錯誤了。
還有雙線圈,是特意寫的。在仿真時候就是沒有輸出。
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-12-24
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 23:39
LD  >=  D0  K2995 是D0大于或等于K2995時導通, LD  >=   K2995    D0    是K2995大于或等于D0是導通,仿真只是對初學者,步數大點的程序根本不必要,寫好了上機調試。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ccy5156) 熱心助人
  • 下載積分:+1(liuliangdt) 熱心助人