美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-01 21:26
我新做一系統,通過模擬量控制變頻器。當通過文本顯示器輸入“20”時(在程序里面乘以一固定常數),變頻器顯示頻率剛好是20HZ。但輸入“21”時,變頻器顯示頻率是21.5HZ,輸入“22”時顯示“23.2,輸入23時顯示25,總比輸入的數值要大。但當輸入“19”時顯示18.7,輸入“18”時顯示17,輸入“17”時顯示15,總比輸入的數值要小。請教各位高手這是為什么呢?怎么才能保證輸入數值與變頻器顯示頻率一致呢?請教各位,謝謝!
zhaoqiu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoqiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-06 10:59
講的很好