新人有個疑問,有個自動控制柜里有PID調節器和三菱FX2NPLC,A/D,D/A模塊(這是別人設計的柜子,懷疑有問題,呵呵)

智能PID調節器能接受熱電偶,熱電阻,模擬量(1--5V,4---20mA,0---20mA等,應該是現場儀表變送過來的吧??)輸入信號,調節器的控制輸出有繼電輸出,模擬量輸出等(4--20mA, 0--20mA等)

問題是:PLC也能接受模擬量輸入(A/D),也能進行模擬量輸出(D/A),調節器的輸出能驅動執行機構,PLC的輸出(D/A)也能驅動執行機構,那PLC和調節器不是多了一個嗎?
PLC和PID調節器在控制協調中到底有什么關系嗎???
tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-12 11:33
不太可能是雙向保護吧
還有一個問題我覺得很奇怪,PID調節器有PID調節功能,這樣的話PLC的PID應用指令根本用不上,那A/D和D/A用來做什么?
(那人設計的柜子有問題,單位的人告訴我的,自己也是新人,所以也不好說他設計的問題在哪)
tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-12 12:36
那個人留下來的圖紙資料不全,都是示意圖,具體接什么端子都沒有
從示意圖上看是先經過PID調節器,再從PID調節器的主控輸出端接入PLC,具體接到的是開關單元,還是A/D單元就看不清了
從柜子內部看,A/D單元只是和PLC主控單元有擴展連接,輸入通道沒有接線(所以懷疑問題大了),反而是D/A單元輸出通道有出線,具體到哪里 -----和其它N條線走了,不知蹤影(已經投入使用了,用戶反映控制有問題)

PID調節器有3個,在柜子的面板上顯示3個工藝參數,分別是電導率,PH,流量,還有就是每個調節器都有SET,〉等按鍵
柜子的面板上還有電源開關,手動/自動開關,具體的閥,泵開關