樓主  發表于: 2011-06-07 17:55
是這樣的,我現在使用西門子MM420的變頻器,PLC是OMRON的,主要是控制變頻電機,用了0-10V的模擬量(AIN+  AIN-),還有正轉,反轉,最后就是個報警(RL1—B RL1-C),我需要那些設置參數呢?有知道的希望幫個忙,謝謝
qikang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qikang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-08 16:04
如果不做通訊,是很簡單的 ,把驅動參數設置一下就OK,如果用USS協議通訊 則麻煩些