三菱PLC的A/D ,D/A 模塊,上面的偏移量(OFFSET)和增益(GAIN)調節用來改變什么?有什么用?
970221
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 212 點
下載積分: 677 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2022-07-06
查看970221的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-16 21:55
手冊上有教啊!站長說的沒錯,小補充下,僅供參考!