美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-12 15:06
電路中在的三相輸入380V的變頻器使用時,如果不慎接到的電機是三相220V.那么就會出現變頻器給定頻率很高,實際輸出頻率很低!
變頻器監測電流很大.并報故障變頻器過負載!同時電機轉速很低并且電機發熱嚴重!
QQ32135553
xuxiongfei
笨鳥先飛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 990 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-01-09
最后登錄: 2020-10-31
查看xuxiongfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-13 19:27
不應該出現的問題,電源電壓沒搞清