美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-14 19:38
請問哪位高手知道三相異步電機的輸入電壓在三角形接法時究竟是三相380V還是三相220V的!電機沒有銘牌,還有不要說一般是什么什么電壓,關健是出現不一般的怎么判別!
有沒有不用通電的方式!在此先謝過了!
[ 此帖被lu831226在2011-06-14 19:48重新編輯 ]
QQ32135553
cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-18 21:28
可以這樣理解:加在三相電動機每相繞組上的電壓與繞組的接法有關,星形接法時是三相電源的相電壓,三角形接法時是三相電源的線電壓,它們之間相差1.732倍,不管怎樣接,加在每一相繞組上的電壓是不會變的,也就是繞組的額定電壓,國產電機3KW以下的,一般都接成星形接法,就是每相繞組的額定電壓為220V,當三相電源為380V時接成星形接法,220V時接成三角形接法,最終加在每一相繞組上的電壓總是220V。