美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-18 10:49
模擬量"控制"的程序怎么寫?      注意:不是D/A模塊的輸出程序

舉個數據參考,  假設一個4D/A模塊的CH1輸出的電流為10mA  ,  外部接給電動閥,    現在由于控制要求
需要把電動閥開大,  那么CH1輸出的電流必然要增大,  例如由10mA變?5mA,這個該怎么去用程序編寫?
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-21 22:37
  我來說詳細點吧,一般對于12位精度的模擬量模塊來說(最高位是符號位),0-10V對應的數值為0-4000,0-20MA對應的是0-2000
  比如你是控制變頻器速,那么你要確認你的變頻器在PLC模擬量模塊輸出最大時的頻率,一般是50HZ(有些變頻要在參數里單獨設定比如海利普V系列),相對應的你此時也要算出1HZ時對應的值,那么現在PLC的內部數值對應變頻的頻率的轉換關系就出來了
  舉個例子,設變頻的頻率為50HZ,PLC輸出為0-10V信號
此時你如果要變頻運行速度為30HZ,那么對應的PLC內部的值為(4000/50)*30=2400
只要你把2400這個值傳送到變頻那它就會運行在30HZ的頻率下了,順便提一句,PLC內運行時最好是先乘再除這樣精度會高很多的