美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

12574836
Andy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 243 點
下載積分: 865 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-10-22
最后登錄: 2024-12-08
查看12574836的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-06-21 17:13
2個編碼器分別對應于2條輸送鏈,可規定A輸送鏈速度恒定(不變化),B輸送鏈隨之變化

在規定的時間內讀取2條輸送鏈的脈沖數進行減法運算,此運變化算結果(A輸送鏈脈沖數減B輸送鏈脈沖數)
一、在可設定的數據(比方說運算結果在50-100)內,控制B輸送鏈為“快加速”命令,此時可通過DA模塊給B輸送鏈變頻器1.3倍的速度(相對于A輸送鏈),反之如此運算結果為負值則為“快減速”命令,可通過DA模塊給B輸送鏈變頻器0.7倍的速度(相對于A輸送鏈)
二、在可設定的數據(比方說運算結果在10-30)內,控制B輸送鏈為“慢加速”命令,此時可通過DA模塊給B輸送鏈變頻器1.1倍的速度(相對于A輸送鏈),反之如此運算結果為負值則為“慢減速”命令,可通過DA模塊給B輸送鏈變頻器0.9倍的速度(相對于A輸送鏈)
如此已達到同步的目的,不過此方法一般用在同步要求不是特別特別嚴格的情況下可采用。樓主如需要,我可傳一樣例程序給你參考!
以上的想法僅供參考!希望對您有幫助!
工控初學者
12574836
Andy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 243 點
下載積分: 865 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-10-22
最后登錄: 2024-12-08
查看12574836的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-06-21 17:16
以前做過輪轂噴涂線程序,有2條輸送鏈做同步(之間沒有任何機械聯系),2條輸送鏈上的輪轂工件通過機械手自動轉件,此時要求2條輸送鏈要同步,不過此輸送鏈有個特點就是輸送鏈上每隔720MM有一個治具,所以程序中可通過2個感應開關在每兩個治具之間讀取一次脈沖數,此方法在實際中運行效果非常理想~
工控初學者
xujiayuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1327 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2008-06-11
最后登錄: 2023-11-27
查看xujiayuan的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-06-22 09:09
用編碼器做反饋,然后用根據反饋量使用DA模塊來調整兩臺變頻器,做跟隨控制,也可以用同步控制器,以上這些需要避免噪聲強電干擾
wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-06-22 14:00
我就是做涂裝的,一條輸送鏈上有2個馬達同步比較容易,就是兩個之間沒有機械聯系的沒做過,謝謝13嘍指點,試試看怎么樣
wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-06-22 14:04
只是編碼器的計數最大值是有限的是不是在某個值時對他們同時復位呢?
另外再選一點值做比較?
jiaonan
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1054 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-02-24
最后登錄: 2023-05-26
查看jiaonan的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-06-22 20:47
kankan
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-06-22 22:20
要用閉環的。用編碼器做反饋。
秦漢
sexydiban
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 286 點
下載積分: 557 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2016-05-17
查看sexydiban的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-06-22 22:37
我記得以前有個設備上面用同步板的,去定制的貌似
ak_42bl520
努力創造未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 215 點
下載積分: 627 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2012-11-02
查看ak_42bl520的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-06-25 11:07
感覺還是用編碼器來做閉環控制  比較好
fangjiu2624
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fangjiu2624的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-06-26 00:33
有點難度哦,
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-06-29 15:18
用編碼器加變頻器在速度響應上面不盡如人意,如果同步要求不高可以使用,否則還是改用伺服吧
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-06-29 15:22
前位輸送帶加編碼器作參考,后位輸送帶編碼器加變頻器跟隨,如果負載穩定,速度變化平滑應該問題不大