有一個電機工作時頻率要400HZ,所以要有水來冷卻電機,不能斷水,所以我想問一下有沒有測有無水流的傳感器?傳感器是輸入到PLC的。先謝謝大家了
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-21 13:46
簡單地實現檢測只需要壓力開關,壓力開關動作說明有水流動。