美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-22 23:47

  
  
  


1.程序中D0開始的比較表,到D6里面的數據必須自己手動填寫嗎?比如第一目標值和第二目標值。
2.我手動填寫了D0是2     D1是3000   D2是0    D3是1   D4是3500  D5是0  D6是2 ,問題是當計數到3000時,執行了中斷1,100.00輸出了。接著計數到3500時,為什么沒有執行中斷2?100.01沒有輸出?
3.中斷1程序執行了,100.00保持輸出為ON,如何讓它為OFF呢,只能用REST復位100.00嗎?

上面我已將主程序和中斷程序1和中斷程序2都已上圖。請大家指教一下,謝謝
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-23 10:40
1,應該會執行中斷2的,你檢查主程序有沒用10001?
2,中斷執行的10000在主程序中要用RSET