圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
|
如題,最好幫忙解釋下計算依據,還有需要什么保護,就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負載 |
---|---|
|
groovy101
級別: 探索解密
|
按照樓主描述的情況,現場可能不方便用銅排。0.6/1KV 240mm2的交聯聚乙烯電纜3+1或3+2結構的額定載流量397A,獨芯的額定載流量為630A左右;0.6/1KV 300mm2的交聯聚乙烯電纜3+1或3+2結構的額定載流量445A,獨芯的額定載流量為740A左右。建議采用雙240或雙300獨芯電纜供電,或者采用3根 300mm2的交聯聚乙烯電纜3+1或3+2結構電纜供電。另外,樓主要進行無功補償,這樣實際工作電流就沒這么大。 |
---|---|
|