三菱PLC中,可以用K2X10來得到X10~X17這8個點組成的數,S7300中怎樣實現呢?
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 10:10
引用
引用第1樓雷楓于2011-06-29 16:19發表的  :
X10-X17是一個字節呀,表示方法IB0就是0.0-0.7

在S7-300中可用IB0(8位),IW0(16位),ID0(32位)表示
L    IW0
T    MW0
意思是把   I0.0~I1.7的狀態傳送到  M0.0~M1.7中