在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接啊?先謝謝大家了。
lidaqian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 228 點
下載積分: 762 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2023-04-10
查看lidaqian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-10 15:42
零線地線共用是稱PEN線。零線必進漏保,否則漏保失效。1.一般漏保以后的線路可不用保護零(PE). 2用保護零(PE)必從漏保的上口以上(離接地點越近越好)接入。