最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 22:45
我改過,一個智能模擬壓力表,4-20MA輸入,4-20MA輸輸出那種。用壓力表模擬電流信號控制變頻器,壓力傳感器用空壓機自帶的一般是上限1.6MPa對應20MA。單獨加一個控制箱安裝這些器材,我用  HS11FA-200/38的雙擲刀閘轉換工\變頻