美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-08 15:45
程序中用的是T131,設定K150,應該延時15秒才會輸出YOC1,
而我實際測量確延時了1分鐘左右,誰能告訴我這是問什么?
附件: 換網機.rar (6 K) 下載次數:11
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
24409096
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看24409096的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-11 11:44
會變化嗎?那這個K150的設定和變化值有關系嗎?