樓主  發表于: 2007-02-10 23:51
本人想用一臺人機同時監視2臺FX2N PLC 不知道這個通訊具體要怎么配置合適,其中一臺PLC距離另一臺PLC 和人機大約100M 我要監視這臺人機的10個數據寄存器值,幫幫忙,給個合理配置的通訊方案,我的用的HMI是三菱的GT1175-VNAB PLC是FX2N
lipengju510
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 107 個
工控威望: 245 點
下載積分: 540 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2006-09-10
最后登錄: 2024-10-06
查看lipengju510的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-02-21 09:48
可以使用FX0N-485ADP和CPU與ADP轉接板各兩個,加在兩個PLC中的CPU的左側,最好使用單線傳輸,總共3條線,DA,DB和G ,為并行連接,可以傳輸500M,當然最后不要忘記在ADP的DA與DB之間加上110歐姆的終端電阻.至于數據和位的傳遞,可以參考通訊手冊,很簡單的.