foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
X4是磁翻版的高位,X5是低位,Y15,Y16分別是兩臺電動機,要求控制是,高位 起一臺,低位停這臺。再到高位時起另外一臺,兩臺輪流切換,我寫了幾句,達不到要求。用仿真器 模擬狀態不合適,剛運行所有RST 指令就執行了 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
還是這個問題,我又寫了另外幾句。想法是先清除所有可用存儲器的內容。把D0置1,D1也置1。 比較D0和D1,這兩個數應該相等。于是到高位時(X4通)置位Y15啟動一臺電機,低位時(X5通), 復位Y15,停剛啟動的電機。同時把D1置0,下次比較D1和D0,D1應該小于D0,于是啟動另外一臺 電機,把D1再置1。再比較。從而達到通過兩個液位來控制兩臺電機切換使用的目的,可是模擬還是 不成功,郁悶啊!請站長指點。 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
把X4、X5、Y15、Y16的常開點換為上升沿后還是不對,在仿真中強制X4狀態合適 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
多謝各位給予的關注,站長給的LAD我已試過,無論是在仿真軟件上,還是在真實硬件上 都達到了控制要求 |
---|---|
|