樓主  發表于: 2011-07-15 11:41
如題,我記得三菱的PLC直接在編程軟件左母線左側雙擊就可以直接輸入跳轉編號,怎么歐姆龍就不可以,高手支支招,不勝感謝!
qinliangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 145 點
下載積分: 487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-15 14:29
多謝大俠提示,原來OMRON的跳轉是當JMP(04)執行條件為OFF時候直接跳到轉編號相同的JME(05),并執行其后面的程序,而三菱的CJ執行條件為ON時候,程序跳到母線左側對應的指針,并執行后面的程序,三菱的CJ沒有對應的結束指令,歐姆龍的JMP和JME配套使用