1。  MR-J3 伺服控制器 FX3U + FX2N-1PG 無減速 絲杠帶動托板 ,伺服電機在3000R/MIN 下 怎么做閉環控制呢?
    假如用光柵尺位置反饋信號怎么給PLC?加高速計數模塊的話,定位模塊用雙速定位。高速3000R ,低速300R。
    那么伺服的移動的精度就靠PLC 要走的數據與光柵尺反饋回來的數據比較來實現?

2。 通訊測試:上位機(VS2008)+PLC(FX3U)  讀取數據寄存器內容
    通訊波特率設為115200 通訊方式為;上位機操作,PLC不寫通訊程序。那么讀取一個16位地址的最短時間能達到多少?
    我只測試到60ms 時間。有什么辦法能實現高速通訊做到10ms 以內呢?
    請教下CC-LINK 或者DEVICNET 與FX232ADP有什么區別? 波特率速度更高?
    是否實現這樣功能:PC監控 PLC的M地址 ,當M狀態0 變為1 , PC在10MS內收到信號。

3。 遠程維護: PLC為FX2N 或者FX3U 。 當設備異地發生故障后,在家上網就可以操作讀寫PLC的程序。
     或者是用其他PLC型號實現功能?

4 請分享下模擬量輸出傳感器在與變頻器 伺服電機同個電柜里的抗干擾措施!
   每次調試多被干擾問題整的死去活來。。。。。。。。。。。。。!!!

模擬量輸入的屏蔽線接0V 還是大地或者是直接懸空

  大家多用什么規格的屏蔽線效果如何?
[ 此帖被shuangyu在2011-07-17 20:58重新編輯 ]
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-18 13:42
我只回答你第三個問題吧,在中國的環境下,這個問題有點空談,如果用無線,網速不夠,網費你交不起,如果用有線,客戶不可能開個專線給你,如果用映射的方法,對客戶的技術要求相當高!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(shuangyu)
  • 這個人很懶,什么也沒有留下!