樓主  發表于: 2011-07-26 09:30
圖片:
圖片:
如圖 設置斷點的框是灰色的,我是在線的啊.等高手解答 謝謝啊
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4980 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-26 10:26
STL方式下并非所有的CPU均支持斷點調試。

例如:緊湊型PLC并不支持單步執行與斷點調試,這一點你能夠在S7-300的型錄中看到。

CPU312C屬于緊湊型PLC……

支持的機型在其選型參數中的單步執行參數上會有勾選,并說明了可支持的斷點數量。

Good Luck~