我們這有一臺200kw的電機,負載為一風機,現在有一臺160kw西門子MM430的變頻器,請教大家一下,這樣變頻器可以用嗎?如果可以,要改哪些參數?謝謝!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-01 13:36
一般不建議這樣用,變頻器一般是壞不了的,在運行過程中不定時抱過電流故障就頭疼了,說不定哪天半夜三更從老婆身邊揪起來就難受了,呵呵!還有買一臺新變頻器用不了十多萬,國產的英威騰,森蘭等品牌估計也就四五萬;國外品牌價格也就在六萬到八萬之間,控制一臺風機,用不著什么特殊功能,用國產的應該也沒多大問題!