a475100193
級別: 略有小成
|
PLC沒報警,三菱PLC輸出自動全OFF, 輸入也正常, 再啟動后又有輸出了,過個把小時。輸出又全沒了。 怎么回事情? 程序是自己做的。 里面也沒有禁止輸出的段。 [ 此帖被a475100193在2011-08-03 12:48重新編輯 ] |
---|---|
|
gali1120107