美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jswxhl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 166 點
下載積分: 695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2024-08-10
查看jswxhl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 13:51
立即輸入指令能提高程序的響應時間,但是如果放到某一個程序中的話,似乎并不能顯示出其優越性來,比如下面一個程序,
如果把I10.0處換成立即指令,計數器C1的計數并不能馬上計數,還是要等程序掃描過后計數才加上去。如果I10.0的脈沖比較短的話,
比如小于程序掃描周期,計數可能會捕捉不到這個信號,還不如普通輸入可靠。
大家是什么看法呢?
 



jswxhl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 166 點
下載積分: 695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2024-08-10
查看jswxhl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 21:58
描述:圖
圖片:
沒有人能解答一下么?