請大家多指教,停一分鐘關注此貼,萬分感謝.

觸摸屏EasyView mt500
三菱PLC(FX2N + FX2N-485-BD)
S500系列變頻器

程序要求:在觸摸屏MT500上輸入頻率50HZ,這時變頻器輸出50HZ,
在觸摸屏MT500上輸入頻率20HZ,這時變頻器輸出20HZ,

問1:在PLC程序中,要對變頻器的哪些數據寄器進行設定或初始化?

問2:由MT500寫入的頻率最終是寫入到變頻器的哪個數據寄存器,D??
變頻器有哪些特殊的寄存器?

問3:[MOV HOC8E D8120]中,D8120是什么意思,為什么要把H0C8E寫到D8120?
HOC8E這個數據是如何得出的?
振興民族自動化產業,服務社會,
lgf1008
危機=機會
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 457 點
下載積分: 511 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-05-26
最后登錄: 2023-06-20
查看lgf1008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-05 15:14
d8120是通訊用的專用寄存器,是存放通訊格式的。你需要在plc內開辟一個寄存器,然后再觸摸屏上修改參數,變頻器一般都是0-10V的模擬量,也就是說對應的是最小頻率到最到頻率,但是你必須由一個D/A轉換模塊,把設定的數字量轉換成電壓或者電流信號,這樣子到PLC就可以了。通訊更簡單,直接給對應的變頻器就可以了,不用D/A模塊。