美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-08 08:25



現在手中有PLC主機+熱電偶模塊+加熱管+熱電偶+固態繼電器+水箱,想做的溫度PID控制,現在硬件已經連接完成,可以看圖片,我想做個實驗就是設定50度,PLC能控制固態繼電器做PID來恒定它,保持50度不變,目的是學學PID溫度控制,大家看,我這樣連接有問題嗎?PID程序該怎么來做,看向導也看不是很明白,請大家指教。謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 10:49重新編輯 ]
bosshyup
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 269 點
下載積分: 503 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2018-09-24
查看bosshyup的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-21 14:11
呵呵  LZ的這個電路圖是正確的   自己寫的PID +  pwm    固態繼電器選 電壓脈沖型的   我這幾天就在做這個  不過 我沒有 AD 模塊  有一塊溫控表,  就用溫控表檢測溫度PV
然后和plc  485通訊  得到 溫度   再用pid 計算出時間  用PWM  在q0.0口 輸出.  
bosshyup
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 269 點
下載積分: 503 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2018-09-24
查看bosshyup的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-21 14:18
如果要學PID  不要用plc 中的PID 公式  自己寫   有時間的話  自己搞搞 非常有意義.因為很多工程  項目中都涉及到PID .   溫度實際上是個很難控制的東西. 我現在做的 這個穩定后能達到 正負1度的精度 ,但是 在開始從常溫加熱到設定值200度  就慘了,目前最好的也有1度的超調.   還在繼續中.....
     等你把,溫度  的開始升溫不超調 ,穩定后 精度高   在嘗試著 寫寫整定PID 三個參數的程序  .
      等你把這些都做完了.  再回頭看看 平時工作中PID方面的東西,  不就事半功倍了  
    有興趣一起學習