S7-300里的OB1組織塊里的數據是否是斷電保持的?
還有一個問題是:  除了在CPU屬性里設置斷電保持區域,還有其它方法嗎。
因為我看到是從0開始至要設置的區域,但是有時候程序里占用了很多位元件,比如M已經到200多了,我不能把M0--M200都設置成斷電保持型,我加一個斷電保持怎么加。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-12 13:02
數據塊,默認斷電保持,其他需要在CPU屬性中設置。

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-12 15:42
引用
引用第2樓為修修為于2011-08-12 13:24發表的  :
CPU屬性里能設置,我知道,但是程序不允許都設置成斷電保持型的啊。


DBn.DBX不就可以了~~~